例题,这题怎么是两个啊,不是只有4项是对的吗
蔡樱樱发起了话题2020-04-02
6
回复
335
浏览

所有回复
  • 张雷老师 2020-04-03

    根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》

    14.0.5 减压阀的维护管理应符合下列规定:
        1 每月应对减压阀组进行一次放水试验,并应检测和记录减压阀前后的压力,当不符合设计值时应采取满足系统要求的调试和维修等措施;
        2 每年应对减压阀的流量和压力进行一次试验。

    14.0.8 每季度应对消防水泵接合器的接口及附件进行检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。
    14.0.4 消防水泵和稳压泵等供水设施的维护管理应符合下列规定:
        4 每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次;

    14.0.6 阀门的维护管理应符合下列规定:
        4 每季度应对室外阀门井中,进水管上的控制阀门进行一次检查,并应核实其处于全开启状态;

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 蔡樱樱 2020-04-03

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 蔡樱樱 2020-04-03

    王乐老师的讲义上写的每月啊

     

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 蔡樱樱 2020-04-03

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 蔡樱樱 2020-04-03

    老师,我发现,我们下载的白底和带颜色的原讲义里面有内容不符啊,我要也不知道改怎么看了

     

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 张雷老师 2020-04-07

    根据《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017》

    9.0.16 消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。
     

    关于讲义的问题联系一下班主任老师

    还有-5条回复,点击查看