总平面布局
许乃武发起了问答2019-12-26
1
回复
410
浏览
某建筑16层,高度50m耐火等级1级,一至三层为商场,商场部分为16.5m,4-16层为住宅。这种情况下商场部分的防火分区应该怎么算,是应该按建筑整体50m二类高层公共建筑算=1500呢,还是应该按商业部分16.5m多层算=2500呢?为什么
所有回复
  • 张雷老师 2019-12-26

    根据《建规》5.4.10  条文解释: 本条中的“建筑的总高度”,为建筑中住宅部分与住宅外的其他使用功能部分组合后的最大高度。“各自的建筑高度”,对于建筑中其他使用功能部分,其高度为室外设计地面至其最上一层顶板或屋面面层的高度;住宅部分的高度为可供住宅部分的人员疏散和满足消防车停靠与灭火救援的室外设计地面(包括屋面、平台)至住宅部分屋面面层的高度。有关建筑高度的具体计算方法见本规范的附录A

    商场的防火分区按16.5米单多层算,最大可以是2500,设自喷增加一倍.

    还有-5条回复,点击查看