疏散出口借用
谢忠云发起了话题2021-10-24
3
回复
250
浏览
地上为两层丙厂,地下一层设备区与丙2项仓库之间采用防火墙划分防火分区,可否开甲级防火门作为第二疏散出口?
所有回复
  • 曹志老师 2021-10-24

    你好学员:地下一层是厂房还是仓库。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 谢忠云 2021-10-25
    整体是丙厂,地上两层,地下一层,地下一层为设备房1400平方和仓库600平方。
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 曹志老师 2021-10-26

    你好学员:可以。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册