室外栓流量什么时候计入
王莹莹1发起了问答2021-04-28
1
回复
559
浏览
当市政给水管网为环状时,室外消火栓出流量宜计入建筑室外消火栓设计流量,当市政给水管网为枝状时,计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓的出流量。在计算消防水池容积时,室外消火栓流量什么时候计入什么时候不计入?这个知识点模棱两可的,规范讲的太难理解了,请老师通俗易懂一点
所有回复
  • 张雷老师 2021-04-29

    学员您好:1:市政消火栓距建筑距离符合要求;5m~150m;(为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘5m~40m)

                     2:市政消火栓是按流量计入;每个消火栓计入15L;

                    3:市政给水管网为枝状时:不论符合1、2条件中有多少个;只计入1支的量;就计入15L;

                    4:当市政给水管网为环状时:按每支15L全部计入;(超过建筑室外消火栓流量时;室外消火栓用水量不用储存在消防水池)

    根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》

    6.1.5 市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:
        供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m;
        距建筑外缘5m~150m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘5m~40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量;
        当市政给水管网为环状时,符合本条上述内容的室外消火栓出流量宜计入建筑室外消火栓设计流量;但当市政给水管网为枝状时,计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓的出流量。

    7.2.8 当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。
     