消防水泵零流量时的压力
王莹莹1发起了问答2021-04-28
1
回复
4211
浏览
某建筑室内消防用水采用临时高压给水系统,消防水泵的设计流量为20L/s,扬程为100米 答案,消防水泵零流量时的压力为1.30MA,请问这个是怎么计算出来的
所有回复
  • 张雷老师 2021-04-29

    学员您好:100米=1.00MPa; 消防水泵零流量时的压力为:1.00*(120%~140%)=1.2~1.4MP之间; 

    根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》

    5.1.6 消防水泵的选择和应用应符合下列规定:
        4 流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%;

     

    还有-5条回复,点击查看