学员您好:100米=1.00MPa; 消防水泵零流量时的压力为:1.00*(120%~140%)=1.2~1.4MP之间;
根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》
5.1.6 消防水泵的选择和应用应符合下列规定: 4 流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%;