火灾报警控制器的设计容量
张丽4发起了问答2021-03-09
1
回复
590
浏览
任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器 手动火灾报警按钮和模块等设备总数 和地址总数均不应超过3200 个点,其中每一总线回路连接的设备总数不应超过200点 ,且都应留有不少于额定容量10%的余量 。(有时候一个设备占有多个地址 这样的话 地址数是多于设备数的 ,也就是说一台火灾报警控制器 它所连接的地址数是多于设备数的 )规范原文说 每一总线回路连接的设备的总数不超过200个点 ,我想问的是:问题1.假设 这一条总线回路上连接的设备数正好是200个点 那是不是这个地址数就超了200个点了 ?问题2.一台火灾报警控制器所连接的 设备数和地址数都应留有不少于额定容量10%的余量?包括任一总线回路连接的设备≤200点数 ,也应留有不少于额定容量10%的余量 ?老师,感觉好混乱!到底留有10%的余量 是设备数 预留还是包括地址数也要预留 ?总量要预留、任一总线回路 预留10%的余量 指的是设备锁数还是包括地址数 ?(原文看了混乱,把老师讲的边听边抄下来还是乱的),请老师用您的语言给我解答一下,谢谢了!
所有回复
  • 张雷老师 2021-03-09

    学员您好:根据《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》

    条文解释 :3.1.5 多年来对各类建筑中设置的火灾自动报警系统的实际运行情况以及火灾报警控制器的检验结果统计分析表明,火灾报警控制器所连接的火灾探测器、控制和信号模块的地址总数量,应控制在总数低于3200 点,这样,系统的稳定工作情况及通信效果均能较好地满足系统设计的预计要求,并降低整体风险。
       目前,国内外各厂家生产的火灾报警控制器,每台一般均有多个总线回路,对于每个回路所能连接的地址总数,规定为不宜超过200 点,是考虑了其工作稳定性。另外要求每一总线回路连接设备的地址总数宜留有不少于其额定容量的10% 的余量,主要考虑到在许多建筑中,从初步设计到最终的装修设计,其建筑平面格局经常发生变化,房间隔断改变和增加,需要增加相应的探测器或其他设备,同时留有一定的余量也有利于该回路的稳定与可靠运行。
       本条主要考虑保障系统工作的稳定性、可靠性,对消防联动控制器所连接的模块地址数量作出限制,从总数量上限制为不应超过1600 点。对于每一个总线回路,限制为不宜超过100 点,每一回路应留有不少于其额定容量的10% 的余量,除考虑系统工作的稳定、可靠性外,还可灵活应对建筑中相应的变化和修改,而不至于因为局部的变化需要增加总线回路。

     

    这个地方是按地址确认的;