《水规》6.1.5中
提到 市政消火栓 保护半径150米,与建筑5-150米范围内可兼做建筑的室外消火栓。
又提到 市政消火栓 为 水泵接合器 供水时 5-40米内可做 建筑的室外消火栓。
(水泵接合器:中提出 “宜”15-40米内 设 供其接水 的 水源,如室外消火栓,水箱,消防车,10-15L/S的流量)
我从网上了解到一般消防车配有9节消防水带共计180米长且做了特殊压力保护,实际落地使用长度大概150米,对应了消火栓的保护半径,我就纳闷为啥 水泵接合器就一定要求5-40米内的市政消火栓才能计入室外消火栓的数量?我设在距建筑150处我不给你供水直接灭火行不?就算供水消防水车接水带也是处处有余。案例中出现这种情况我该怎么判断?很是不理解。
学员您好:考试是考规范的要求;
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》条文解释
6.1.5 本条规定了当建筑物室外消防给水直接采用市政消火栓或室外消防水池供水的原则性规定。
1 消防水池要供消防车取水时,根据消防车的保护半径(即一般消防车发挥最大供水能力时的供水距离为150m)规定消防水池的保护半径为150m;
2 当建筑物不设消防水泵接合器时,在建筑物外墙5m~150m市政消火栓保护半径范围内可计入建筑物室外消火栓的数量。当建筑物设有消防水泵接合器时,其建筑物外墙5m~40m范围内的市政消火栓可计入建筑物的室外消火栓内。
消火栓周围应留有消防队员的操作场地,故距建筑外墙不宜小于5.00m。同时,为便于使用,规定了消火栓距被保护建筑物,不宜超过40m,是考虑减少管道水力损失。为节约投资,同时也不影响灭火战斗,规定在上述范围内的市政消火栓可以计入建筑物室外需要设置消火栓的总数内。
3 本条规定了当市政为环状管网时,市政消火栓按实际数量计算,但当市政为枝状管网时仅有1个消火栓计入室外消火栓的数量,主要考虑供水的可靠性。