安全疏散
李现红发起了问答2020-08-27
1
回复
416
浏览
商业厅可以用30米加10米来疏散,如果是疏散走道的话,这个我理解。但是疏散门外面是避难走道呢?是按10米还是按60米?求回答。
所有回复
  • 张雷老师 2020-08-27

    学员您好:根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》

     4 一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于 2 个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于 30m;当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于 10m 的疏散走道通至最近的安全出口。当该场所设置自动喷水灭火系统时,室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别增加 25%。

    疏散门不能通向上述两个地方时;采用10距离;避难走道不属于一述形式;

    还有-5条回复,点击查看