室内消火栓保护半径计算
王莹莹1发起了问答2020-08-19
1
回复
502
浏览
题干:某高层办公楼,设有室内消火栓系统,则该建筑室内消火栓的保护半径不应小于()m?水带折弯系数取0.8.水枪倾斜角度45度。老师,我不会算
所有回复
  • 张雷老师 2020-08-19

    学员您好:根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》

    10.2.1 室内消火栓的保护半径可按下式计算:

    7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
     
        2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。

     

    代入工式:R =0.8*25+0.71*13=20+9.23=29.23米;

    还有-5条回复,点击查看