学员您好:根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》
10.2.1 室内消火栓的保护半径可按下式计算:
7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。
代入工式:R =0.8*25+0.71*13=20+9.23=29.23米;