增加疏散距离的要求
河北李洋发起了问答2020-07-04
3
回复
417
浏览

疏散距离增加的方式有通往室外敞开方式+5米,和加自喷灭火系统方式+25%,这个自喷系统除了水可以是其他气体、粉、泡沫类不?如果不能是什么原因?

所有回复
  • 张雷老师 2020-07-04

    学员您好:设自喷疏散距离增加25%;这个自喷只能是自动喷水灭火系统;

                  其它系统不可以;

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 河北李洋 2020-07-04

    老师您好:这25%的距离增加,是房间和走道同时全部有自喷时增加了,还是可分开其中一样有自喷局部增加距离了?袋形走道是否同房间一样也可以增加25%?

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 张雷老师 2020-07-04

    学员您好:哪部分设就在哪部分增加;

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册