防火间距
张晓伟发起了问答2022-11-03
1
回复
228
浏览
85.24m甲胺厂房,与9m服装加工厂房相邻建造,耐火等级均为二级,无可燃突出外檐。建筑相邻外墙最近间距为6m,防火间距不满足要求,下列技术措施正确的是( )。 A.将甲胺厂房改造为氟利昂厂房 B.将甲胺厂房邻近外墙改造为防火墙 C.将服装加工厂房改造为难燃包装盒生产厂房 D.将服装加工厂房的邻近外墙改造为防火墙并且屋顶耐火极限不小于1h E.将甲胺厂房邻近外墙上的开口全部采用火灾时可以关闭的甲级防火窗 【答案】AB 【解析】降低火灾危险性,采取特殊措施是提高安全性是解决防火间距不足的关键,甲胺是甲类厂房,服装加工厂是丙类厂房,二级多层甲类厂房与二级多层丙类厂房的防火间距为13m,AB能放宽防火间距。 这个题是不是不严谨?
所有回复
  • 任静老师 2022-11-04

    学员您好:

          A只是改成戊类肯定还是不可以。B是可以的(两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。)。

    祝学习愉快!

    还有-5条回复,点击查看