10.某商业综合体共9层,建筑高度28.8m,每层设有3个防火分区,6个防烟分区,根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),该建筑下列关于防烟排烟系统控制说法,错误的有()。 A.每层前室设一个常闭送风口,送风口开启后,联动送风机自动开启 B.火灾确认后,火灾自动报警系统在20s内联动开启防烟分区内的全部排烟口 C.火灾确认后,火灾自动报警系统在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统 D.每层设一套排烟系统,该层任一排烟阀开启后,该层排烟风机自动开启 E.火灾确认后,火灾自动报警系统在15s内联动开启全楼层的加压送风机 【答案】BD 【解析】《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017513当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。并应符合下列规定: 1 应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机: 2应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机。 52.3机械排烟系统中的常闭排烟液或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启,消防控制室手动开 启和现场手动开启功能,其开启信号应与排烟风机联动。当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联 动开启相应防烟分区的全部排烟、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的 通风、空调系统。 老师,这最后一个选项E为什么是对的呢?
所有回复
  • 任静老师 2022-10-26

    学员您好:

           开启的是相应的防烟分区的,而不是全楼的。

    祝学习愉快!

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 张晓伟 2022-10-26
    这个答案只选择了B D ,这是今年出的考前测试题
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 任静老师 2022-10-27

    E是不对的 开启的是全楼层的。所以不选E是正确的。