你好同学:不可以。应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。
你好同学:有前提在”同一防烟分区内“可以。只要是两只独立的探测器且在同一防烟分区就行(感温可以)。