4.2.2 站厅设备管理区应与站厅、站台公共区划分为不同的防火分区,设备管理区每个防火分区的最大允许面积不大于1500平 4.3.2 站厅设备管路区应与站台、站厅公共区划分为不同的防火分区,设备管理区每个防火分区最大允许面积不大于2500平, 这两条到底区别在哪里啊?
所有回复
  • 曹志老师 2021-10-26

    你好学员:

            地下车站:4.2.2 站厅设备管理区应与站厅、站台公共区划分为不同的防火分区,设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500m²。消防水泵房、污水和废水泵房、厕所、盥洗、茶水、清扫等房间的建筑面积可不计入所在防火分区的建筑面积。

            地上车站:4.3.2 站厅设备管理区应与站台、站厅公共区划分为不同的防火分区,设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500m²;对于建筑高度大于24m的高架车站,其设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500m²。