学员您好:根据《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017》
4.2.2 环境温度不低于4℃且不高于70℃的场所,应采用湿式系统。
4.2.3 环境温度低于4℃或高于70℃的场所,应采用干式系统。
4.2.6 具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:
1 火灾的水平蔓延速度快、闭式洒水喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;
2 设置场所的净空高度超过本规范第6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所;
3 火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级的场所。
祝您学习愉快!
学员您好:雨淋设置,要符合4.2.6条件要求。不是所有场所都能上雨淋系统。“温度低于4℃”题干 中只说了一个温度的情况,其它并没有提到。
祝您学习愉快!