开启末端试水装置,湿式报警阀、压力开关随之动作,压力开关应可以直接连锁启动喷淋泵,而与火灾报警控制器的联动启泵功能状态为“自动”或“手动”无关。
联动启泵不符合规范要求,联动启泵需要2路信号,这里只有一个压力开关的反馈信号,并未提到火灾报警器或手报的信号。