2021年二级消防-精华无忧班 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(0评价)
价格: 3680.00
老师这题解析对的吗,教材上备品数不是1%就行了吗
廖国邦发起了问答2021-09-04
3
回复
595
浏览

298.某综合楼内设置有多功能报告室,并根据国家工程建设消防技术标准设置了火灾自动报警系统,系统共安装有相同规格的火灾探测器200只。下列做法不正确的是(   )。

 

  • A.

    抽验总数为20只的探测器进行检测

  • B.

    仓库内储备有20只相同规格的备用品

  • C.

    每年用专用检测仪器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少一次

  • D.

    选用高灵敏度的感烟火灾探测器

正确答案是 B, 你的答案是 C。你答错了

 收起解析

【答案】B
【解析】不同类型的探测器应有10%且不少于50只的备品。

所有回复
  • 曹志老师 2021-09-04

    你好学员:6.0.6 不同类型的探测器、手报、模块等现场部件应有不少于设备总数1%的备品。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 廖国邦 2021-09-04

     那这题的解析是哪里的?

     

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 曹志老师 2021-09-06

          按我上面发给你的新规范记忆。题中的解析是旧规范上的。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册