2021年二级消防-精华无忧班 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(0评价)
价格: 3680.00
老师,这题A为什么错,不是符合完整性和隔热性要求吗?
廖国邦发起了问答2021-08-29
1
回复
563
浏览

230.某大型商业购物中心,地上4层,地下1层,建筑高度32.5m,耐火等级为一级。地下一层为设备房、超市及车库;地上各层为百货、商铺、电影院,内部设有多个中庭。建筑内设置了各类消防设施,并采用不燃材料装修。对该建筑进行防火检查,下列做法符合规范要求的是(   )。

 

  • A.

    商铺营业面与中庭回廊之间采用耐火极限为1.00h的A类隔热性防火玻璃分隔

  • B.

    用特级防火卷帘把商铺区域分隔为不大于4000㎡的防火分区

  • C.

    中庭回廊安装快速响应洒水喷头

  • D.

    中庭采用火灾时联动开启屋顶侧面玻璃窗的自然排烟方案

  • E.

    中庭内经营的商铺销售产品均为不燃物品

正确答案是 B,C,D, 你的答案是 A,C,E。你答错了

所有回复
  • 曹志老师 2021-08-30

    你好学员:是的

            采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h,采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统进行保护;

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册