学员您好:
这个解析如下:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》3.5.3,建筑高度不超过50m,室内消防用水量超过20L/s,且设有自动喷水灭火系统,其室内的消防用水量可减少5L/s。本题室内消火栓系统用水30L/s,减少后变为室内消火栓系统用水25L/s,由规范第3.6.2条可知该商业楼火灾延续时间按3.0h计算。其他系统如下:自动喷水灭火系统30L/s,火灾延续时间按1.0h;中庭的雨淋系统45L/s,火灾延续时间按1.0h;防护冷却水幕35L/s,火灾延续时间按1.0h。自动灭火系统取其中最大值,从题干得知雨淋系统用水量大,室内外消火栓系统+中庭的雨淋系统+防护冷却水幕=3.6×(30+25)L/s×3.0h+3.6×45L/s×1.0h+3.6×35L/s×1.0h=882m³。
祝学习愉快!