2020年一级消防旗开得胜班 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(0评价)
价格: 16800.00
老师帮分析下
刘承基发起了问答2020-10-29
3
回复
225
浏览

203021d16f1f537180.jpg

所有回复
  • 刘承基 2020-10-29
    45题
    • 崔梦媛 2020-10-31

      这题我帮你解。一层为商场,面积9200大于5000,是中危II级,中危II级喷头保护面积为11.5,1层应该设置喷头数量9200/11.5=800个。湿式报警阀组控制的喷头数量不能超过800个,所以一层应该单独设置一个湿式报警阀组。根据规范6.3.1可知,报警阀组控制的洒水喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所时不用设置水流指示器,所以一层不需要设置水流指示器。

      (0)
    还有-4条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 曹志老师 2020-10-30

    您好同学:选C。

     

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册