室内消火栓
黄顺兵发起了问答2021-10-07
3
回复
254
浏览
老师,你好,这句话有问题吗?两支枪 两股充实水柱的建筑物 ,经测量 室内消火栓的最大保护半径为30m ,
所有回复
  • 曹志老师 2021-10-07

    你好学员:

        7.4.10室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定:
        1 消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m;
        2 消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 黄顺兵 2021-10-08
    做题遇到这句话说是错的,因为测量值要小一点吗?
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 曹志老师 2021-10-08

    不是,下面的是计算室内消火栓的保护半径。这个是布置间距

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册