IG541气体灭火系统
刘蜜发起了话题2021-10-05
1
回复
236
浏览
某2层电子计算机房采用IG541灭火系统保护,机房层高5.8m,每层建筑面积1000m。根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB59370),该气体灭火系统的下列设计方案中,错误的是()。 A.灭火浸渍时间为10min B.防护区泄压口下沿距机房地面高度为3.5m C.最大一个防护区的面积为650㎡ D.灭火系统的设计温度采用20℃ 答案选C 请老师帮忙讲解一下。
所有回复
  • 曹志老师 2021-10-07

    你好学员:  

           2通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,宜采用10min;A项正确。3.1.8 灭火系统的设计温度,应采用20℃。D项正确。

           3.2.4 防护区划分应符合下列规定:
           1 防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;
           2 采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m²,且容积不宜大于3600m³;C项不正确。
           3 采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m²,且容积不宜大于1600m³。