工业防烟距离
孔凡宝发起了问答2021-09-01
3
回复
450
浏览
下题如何解答?这题答案是2.8*5=14米 钟委老师讲的是2.8*H只是与30米比较,2.8*H小于等于30米按30米,2.8*H大于30米按2.8*H计算

084230674dd8181552.jpg

所有回复
  • 曹志老师 2021-09-01

    你好学员:14m。14<30。

          4.3.2 防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按本标准第4.6.3条规定经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m。当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍;当公共建筑空间净高大于或等于6m,且具有自然对流条件时,其水平距离不应大于37.5m。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 孔凡宝 2021-09-01
    此题答案是A还是C呢?
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 曹志老师 2021-09-01

       14m 选C