2021年一级消防名师高途班 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(1评价)
价格: 13980.00
防火分区面积
孔凡宝发起了问答2021-04-28
1
回复
585
浏览
老师,第16题答案是什么?我选不出来

110456863b6f278684.jpg

所有回复
  • 张雷老师 2021-04-28

    学员您好:根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》3.3.2注

     5 一、二级耐火等级粮食平房仓的最大允许占地面积不应大于12000m²,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于3000m²;三级耐火等级粮食平房仓的最大允许占地面积不应大于3000m²,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1000m²。

    还有-5条回复,点击查看