成组布置这个点我不太懂
董丽媛发起了问答2021-04-17
1
回复
453
浏览
老师讲的例题说这三个厂房占地面积之和不小于3000,不懂,这三个相加超过3000了

19552087caab065285.jpg

所有回复
  • 张雷老师 2021-04-19

    学员您好:根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》

    3.4.8 除高层厂房和甲类厂房外,其他类别的数座厂房占地面积之和小于本规范第3.3.1条规定的防火分区最大允许建筑面积(按其中较小者确定,但防火分区的最大允许建筑面积不限者,不应大于10000m²)时,可成组布置。当厂房建筑高度不大于7m时,组内厂房之间的防火间距不应小于4m;当厂房建筑高度大于7m时,组内厂房之间的防火间距不应小于6m。
        组与组或组与相邻建筑的防火间距,应根据相邻两座中耐火等级较低的建筑,按本规范第3.4.1条的规定确定。

    例如上图中:A(二 级丙占地面积1000)+B(二 级丙占地面积2000)+C(二 级丙占地面积2000)=5000小于8000;

    还有-5条回复,点击查看