老师,您好!我的问题是: 单多层民用建筑,当面积小于100平米的房间,燃烧性能等级可降低一级的条件是:2.0h的防火隔墙+甲级防火门还是防火墙+甲级防火门呢?课本不一致。请解答。
所有回复
  • 张雷老师 2021-03-16

    学员您好:根据《建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017》

    5.1.2 除本规范第4章规定的场所和本规范表5.1.1中序号为11~13规定的部位外,单层、多层民用建筑内面积小于100㎡的房间,当采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门、窗与其他部位分隔时,其装修材料的燃烧性能等级可在本规范表5.1.1的基础上降低一级。