2021年一级消防钻石无忧班 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(0评价)
价格: 8980.00
排烟量计算
季森发起了问答2023-03-23
1
回复
241
浏览
一个排烟系统负担2层楼时(每层一个分区),排烟量经计算一层10万,二层20万,那整个系统排烟量取大值还是两者相加?
所有回复
  • 任静老师 2023-03-24

    学员您好:

        当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,其系统排烟量的计算应符合下列规定:
        1 当系统负担具有相同净高场所时,对于建筑空间净高大于6m的场所,应按排烟量最大的一个防烟分区的排烟量计算;对于建筑空间净高为6m及以下的场所,应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。
        2 当系统负担具有不同净高场所时,应采用上述方法对系统中每个场所所需的排烟量进行计算,并取其中的最大值作为系统排烟量。所以还是要看更具体的,可以看一下规范的举例如下:

    祝学习愉快!

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册