平面布置标记处整改措施为什么是小于400平米?规范依据是什么?
季森发起了问答2022-10-19
1
回复
230
浏览

184316407529280375.jpg

所有回复
  • 任静老师 2022-10-20

    学员您好:

           因为这个整个建筑是丙类,那么油漆间的面积就不能大于防火分区面积的5%,防火分区面积最大设置自喷不能超过8000,5%就是400。

    祝学习愉快!