自喷系统
王兆霖发起了问答2022-09-17
1
回复
597
浏览
系统最不利点处喷头工作压力不小于0.05MPa 系统设稳压泵时最不利点处喷头工作压力应该是多少?
所有回复
  • 任静老师 2022-09-27

    学员您好:

           系统最不利点处喷头工作压力不小于0.05MPa 系统设稳压泵时最不利点处喷头工作压力也不应小于0.05MPa。(这个是动压喷头开启时压力,注意与静压喷头未开启测得的压力的区别)

    祝学习愉快!

    还有-5条回复,点击查看