2021年一级消防钻石无忧班 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(0评价)
价格: 8980.00
安全出口
朱鸿翔发起了问答2022-07-31
2
回复
511
浏览
你好老师: 1:厂房和仓库的可设置一个安全出口的情况是一样的吗 2:厂房仓库只有地下和半地下才可以借安全出口吗
所有回复
  • 曹志老师 2022-08-01

    你好同学:不一样

           厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口:
            甲类厂房,每层建筑面积不大于100m²,且同一时间的作业人数不超过5人; 
            乙类厂房,每层建筑面积不大于150m²,且同一时间的作业人数不超过10人; 
            丙类厂房,每层建筑面积不大于250m²,且同一时间的作业人数不超过20人; 
            丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于400m²,且同一时间的作业人数不超过30人; 
            地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50m²,且同一时间的作业人数不超过15人。

           每座仓库的安全出口不应少于2个,当一座仓库的占地面积不大于300m²时,可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个,当防火分区的建筑面积不大于100m²时,可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。
          地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的安全出口不应少于2个;当建筑面积不大于100m²时,可设置1个安全出口。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 曹志老师 2022-08-01

    你好同学:是的。

            地下或半地下仓库(包括地下或半地下室),当有多个防火分区相邻布置并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的安全出口。

            地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),当有多个防火分区相邻布置,并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的独立安全出口。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册