排烟口
季森发起了问答2022-05-10
1
回复
265
浏览
老师:1排烟口与火灾报警控制器有连接线吗?我认为是同一防烟分区的两个报警信号,传给火灾报警控制器,由联动控制器控制排烟口的打开,排烟口应该连接联动控制器吧? 3火灾报警控制器也是与联动控制器一样有手动状态吗?

1116099a338f041511.jpg

所有回复
  • 曹志老师 2022-05-10

    你好同学:1,有连线。2.应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。3.你这个手动状态什么意思?用于联动,直接控制消防设备的手动?要是这两个意思的话,火灾报警控制器没有。现在大部分这两个系统是合在一起的,联动控制器增加了能够实现控制功能的两个部分:总线联动控制盘和手动控制盘,火灾报警控制器没有手动控制盘。