2021年一级消防钻石无忧班 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(0评价)
价格: 8980.00
干式系统
季森发起了问答2022-04-01
1
回复
317
浏览
火灾状态下打开快速排气阀和气泵停止供气的信号是哪里发出的?是干式报警阀的压力开关直接发出的信号还是压力开关把信号发到联动控制器,由联动控制器发出的信号让其动作的?
所有回复
  • 曹志老师 2022-04-01

    你好同学:报警阀组上的压力开关动作后的反馈信号给联动控制器,联动控制器发出控制信号给快速排气阀(开启)和空压机(关闭)。

    还有-5条回复,点击查看