2021年一级消防钻石无忧班 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(0评价)
价格: 8980.00
有关防火间距的问题
鞠德权发起了问答2021-12-25
2
回复
241
浏览

老师您好,麻烦您看看下面这题怎么解?

24m甲胺厂房,与9m服装加工厂房相邻建造,耐火等级均为二级,无可燃突出外檐,
建筑相邻外墙最近间距为6m,防火间距不满足要求,下列技术措施正确的是( )。
A.将甲胺厂房改造为氟利昂厂房
B.将甲胺厂房邻近外墙改造为防火墙
C.将服装加工厂房改造为难燃包装盒生产厂房
D.将服装加工厂房的邻近外墙改造为防火墙并且屋顶耐火极限不小于1h
E.将甲胺厂房邻近外墙上的开口全部采用火灾时可以关闭的甲级防火窗
 

所有回复
  • 曹志老师 2021-12-27

    你好学员:

             A项不正确。改为氟利昂厂房为戊类。戊类厂房与丙类厂房至少10m。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 曹志老师 2021-12-27

          该题只有B项正确。 两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册