老师,您好:麻烦您看下此题的B选项是否正确?正确答案?
下列关于消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间的要求, 正确的
是( )。
A.建筑高度为 100m 的住宅, 备用电源的连续供电时间应不小于 60min
B.地上建筑面积为 85000 ㎡的商场,地下面积为 20000 ㎡,备用电源的连续供电时间为 45min
C.建筑高度为 55m 的办公楼, 备用电源的连续供电时间应不小于 30min
D.用于医疗建筑, 备用电源的连续供电时间不小于 60min
E.用于老年人照料设施, 备用电源的连续供电时间为 90min
你好学员:
总建筑面积是指在建设用地范围内单栋或多栋建筑物地面以上及地面以下各层建筑面积之总和,85000+20000=105000平方,应该至少1h。
根据《建筑设计防火规范》10.1.5 建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定:
1 建筑高度大于 100m 的民用建筑,不应小于 1.50h;
2 医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于 100000m² 的公共建筑和总建筑面积大于 20000m² 的地下、半地下建筑,不应少于 1.00h;
3 其他建筑,不应少于 0.50h。