2021年一级消防钻石无忧班 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(0评价)
价格: 8980.00
老师,可以总结一下哪些地方应该设置自动喷水灭火系统(题中可不注明)?哪些地方应该设置室内消火栓?
梦醒天明发起了问答2021-10-29
2
回复
217
浏览
帮忙总结一下
所有回复
  • 曹志老师 2021-11-05

    你好学员:8.2 室内消火栓系统


    8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
          1 建筑占地面积大于 300m² 的厂房和仓库;
          2 高层公共建筑和建筑高度大于 21m 的住宅建筑;
          注:建筑高度不大于 27m 的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火栓。
          3 体积大于 5000m³ 的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑;
          4 特等、甲等剧场,超过 800 个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过 1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;
          5 建筑高度大于 15m 或体积大于 10000m³ 的办公建筑、教学建筑和其他单、多层
    民用建筑。
    8.2.2 本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:
        1 耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)。
        2 耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m³的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m³的戊类厂房(仓库)。
        3 粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑。
        4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑。
        5 室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m³的其他建筑。
    8.2.3 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,宜设置室内消火栓系统。
    8.2.4 人员密集的公共建筑、建筑高度大于 100m 的建筑和建筑面积大于 200m² 的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。
        老年人照料设施内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘,消防软管卷盘的设置间距不应大于 30.0m

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 曹志老师 2021-11-05

    8.3 自动灭火系统


    8.3.1 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
        不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位;
        占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;
        占地面积大于1500m²的木器厂房;
        泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;
        高层乙、丙类厂房;
        建筑面积大于500m²的地下或半地下丙类厂房。
    8.3.2 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
        每座占地面积大于1000m²的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;
        注:单层占地面积不大于2000m²的棉花库房,可不设置自动喷水灭火系统。
        每座占地面积大于600m²的火柴仓库;
        邮政建筑内建筑面积大于500m²的空邮袋库;
        可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库;
        设计温度高于0℃的高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500m²的非高架冷库;
        总建筑面积大于500m²的可燃物品地下仓库;
        每座占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的其他单层或多层丙类物品仓库。
    8.3.3 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
        一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室;
        二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部;
        高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所;
        建筑高度大于100m的住宅建筑。
    8.3.4 除本规范另有规定和不用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
          1 特等、甲等剧场,超过 1500 个座位的其他等级的剧场,超过 2000 个座位的会堂或礼堂,超过 3000 个座位的体育馆,超过 5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
          2 任一层建筑面积大于 1500m² 或总建筑面积大于 3000m² 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;
          3 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于 3000m² 的办公建筑等;
          4 藏书量超过 50 万册的图书馆;
          5 大、中型幼儿园,老年人照料设施
          6 总建筑面积大于 500m² 的地下或半地下商店;
          7 设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于 300m² 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。

    8.3.5 根据本规范要求难以设置自动喷水灭火系统的展览厅、观众厅等人员密集的场所和丙类生产车间、库房等高大空间场所,应设置其他自动灭火系统,并宜采用固定消防炮等灭火系统。
    8.3.6 下列部位宜设置水幕系统:
        1 特等、甲等剧场、超过1500个座位的其他等级的剧场、超过2000个座位的会堂或礼堂和高层民用建筑内超过800个座位的剧场或礼堂的舞台口及上述场所内与舞台相连的侧台、后台的洞口;
        2 应设置防火墙等防火分隔物而无法设置的局部开口部位;
        3 需要防护冷却的防火卷帘或防火幕的上部。
        注:舞台口也可采用防火幕进行分隔,侧台、后台的较小洞口宜设置乙级防火门、窗。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册