办公楼设有闭式自动喷水灭火系统,地下一层为消防水泵房,消防水泵房内设置两台喷淋泵。关于喷淋泵控制的说法,正确的有(   )。A.喷淋泵应能手动启、停 B.喷淋泵应能自动启、停 C.喷淋泵控制柜在平时应设置在自动控制状态 D.喷淋泵控制柜应设置机械应急启泵功能 E.消防控制柜应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮 
所有回复
  • 曹志老师 2021-08-30

    你好学员;

    A,C,D,E

    根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)11.0.5消防水泵应能手动启停和自动启动。A项正确、B项错误。

    根据11.0.1-1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。C项正确。

    根据11.0.12 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。D项正确。

    根据11.0.7-1 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按扭。E项正确。