请问喷水强度乘作用面积乘1.3除以60,其中1.3和60这两个数我记不起分别是什么了,麻烦老师帮我说一下
所有回复
  • 曹志老师 2021-08-26

    你好学员:看下下面的规范

           5.0.11 预作用系统的设计要求应符合下列规定:

          1 系统的喷水强度应按本规范表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5的规定值确定;

          2 当系统采用仅由火灾自动报警系统直接控制预作用装置时,系统的作用面积应按本规范表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5的规定值确定;

          3 当系统采用由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制预作用装置时,系统的作用面积应按本规范表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5规定值的1.3倍确定。

         5.0.12 仅在走道设置洒水喷头的闭式系统,其作用面积应按最大疏散距离所对应的走道面积确定。

          5.0.13 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按本规范表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5规定值的1.3倍确定,且喷头布置应按本规范第7.1.13条的规定执行

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 涂云霞 2021-08-26
    1.3我看到了,谢谢老师,还有个60是什么麻烦老师再说一下
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 曹志老师 2021-08-26

    不知道你的60是什么意思