6 某32层综合楼,设有裙房。主体层高4m,每层建筑面积6000㎡,使用功能为办公、宾馆等,地下部分设有汽车
库和柴油发电机房。裙房采用防火墙与主体分隔,地上5层,层高4m,每层建筑面积5000㎡。该建筑内部全部设6 某32层综合楼,设有裙房。主体层高4m,每层建筑面积6000㎡,使用功能为办公、宾馆等,地下部分设有汽车
库和柴油发电机房。裙房采用防火墙与主体分隔,地上5层,层高4m,每层建筑面积5000㎡。该建筑内部全部设置了自动喷水灭火系统并按照国家消防技术标准配置了其他消防设施,下列关于该建筑防火分区及防火分隔的说
E 主体办公楼区域应采用耐火极限为1.50h的不燃性楼板与宾馆区域分隔
法,不正确的是( D)。
D 因连通需要,裙房防火分区之间的防火墙上开设火灾时能自动关闭的乙级防火门
CA 裙房每层至少划分为1防火分区
C 地下二层的柴油发电机房应采用耐火极限为2.00h的防火隔墙与其他部位分隔
B 综合楼主体每层至少划分为2个防火分区
E 主体办公楼区域应采用耐火极限为1.50h的不燃性楼板与宾馆区域分隔