白酒灌装车间与勾兑车间的防火隔墙耐火极限是几小时?
顾金勇发起了问答2021-08-13
3
回复
398
浏览

174500c2bb6d553235.jpg

所有回复
  • 曹志老师 2021-08-13

    你好学员:灌装车间和勾兑车间均为甲类厂房,

    根据《酒厂设计防火灾自动报警系统设计规范》3.0.4白酒、白兰地生产联合厂内的勾兑、 灌装、包装、成品暂存等生产用房应采取防火分隔措施与其他部位进行防火分隔,当工艺条件许可时,应采用防火墙进行分隔。当生产联合厂房内设置有自动灭火系统和火灾自动报警系统时,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 规定的面积增加至 2.5 倍。4.1.7 白酒、白兰地灌装车间应符合下列规定:
    1 应采用耐火极限不低于 3.00h 的不燃烧体隔墙与勾兑车间、洗瓶车间、包装车间隔开。
    4 当每条生产线的成品酒灌装罐的单罐容量大于 3m³但小于或等于 20m³,且总容量小于或等于100m³时,其灌装罐可设置在建筑物的首层或二层靠外墙部位,并应采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体隔墙和不低于 1.50h 的楼板与灌装车间、勾兑车间、包装车间、洗瓶车间等隔开,且设置灌装罐的尊位应设置独立的安全出口。
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 顾金勇 2021-08-13
    你好曹老师:这题第一项正确吗?
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 曹志老师 2021-08-17

    不正确

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册