消防水箱
王武萍发起了问答2021-08-07
1
回复
381
浏览
请问这个题答案和依据

16510045309a474470.jpg

所有回复
  • 曹志老师 2021-08-09

    你好学员:选C

          5.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:
        1 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;
        2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;
        3 工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m³时,不宜低于0.07MPa;
        4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;
        5 当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4 款的静压要求时,应设稳压泵。

    还有-5条回复,点击查看