气体灭火系统
季森发起了问答2021-07-27
1
回复
432
浏览
二氧化碳灭火系统一个组合分配系统所保护的防护区也是不超过8个吗?
所有回复
  • 曹志老师 2021-07-27

    你好同学:两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。
     

    还有-5条回复,点击查看