消防泵成环管道
杨超01发起了问答2021-07-01
1
回复
306
浏览
老师你好,消防水泵成环的管道上中中间的阀门是常开吗?
所有回复
  • 曹志老师 2021-07-03

    您好同学:一用一备。检修起隔断作用。必须常开状态!互通。

    还有-5条回复,点击查看