2021年一级消防钻石无忧班 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(0评价)
价格: 8980.00
裙房与商业综合体之间是防火卷帘
赵文清发起了问答2021-06-19
3
回复
429
浏览
老师

190832042b8d315509.jpg

1908397946d6501929.jpg

190951fa9054166519.jpg

所有回复
  • 曹志老师 2021-06-21

    您好同学:根据《建筑设计防火规范》表 5-5-21-1,地上楼层数大于等于 4 层时,该建筑每层的百人疏散宽度为 1,00m/百人。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 赵文清 2021-06-21
    如果是防火墙分隔,裙房三层,百人宽度指标是0.75吗
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 曹志老师 2021-06-21

    您好同学:是按0.75

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册