袁先迪发起了问答2021-06-18
1
回复
471
浏览
房间设自喷,与其相连敞开式外廊未设自喷,此时的疏散距离是否将敞开式外廊视为设自喷,全部增加25%?为什么?
所有回复
  • 曹志老师 2021-06-19

    您好同学:不视为设置自喷。未设置自喷不增加25%。

                 建筑内开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离按表增加5m。

                 当建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离按表增加25%。

                 

    还有-5条回复,点击查看