学员您好:根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》
3.6.4 厂房的泄压面积宜按下式计算,但当厂房的长径比大于3时,宜将建筑划分为长径比不大于3的多个计算段,各计算段中的公共截面不得作为泄压面积:
式中:A——泄压面积(m²);
V——厂房的容积(m³);
C——泄压比,可按表3.6.4选取(m²/m³)。
注:1 长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的建筑横截面积之比。
依题条件可知;长=24米;宽度=10米;高度=6米;横截面周长=(10+6)*2;横截面积=宽度X高度=10*6=60
长径比=[24*(10+6)*2]/4*10*6=3.2; 大于3;分成两段 ;
分段后的体积是:12*10*6=720;
代入上面的3.6.4式中;A=10*0.16*720(2/3)=10*0.16*80.33=128.53;
泄压面积 :128.53*2=257.06; B正确;