2021年一级消防钻石无忧班 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(0评价)
价格: 8980.00
规范
袁先迪发起了问答2021-05-10
5
回复
513
浏览
厂房设自喷的特殊规范
所有回复
  • 张雷老师 2021-05-10

    学员您好:根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》

    8.3 自动灭火系统


    8.3.1 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 
        1 不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位;
        2 占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;
        3 占地面积大于1500m²的木器厂房;
        4 泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;
        5 高层乙、丙类厂房;
        6 建筑面积大于500m²的地下或半地下丙类厂房。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 袁先迪 2021-05-10
    厂房设自喷后防火分区面积特殊规范比如针织厂房
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 张雷老师 2021-05-10

    学员您好:根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》3.3.1注

       2 除麻纺厂房外,一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单、多层纺织厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加0.5倍,但厂房内的原棉开包、清花车间与厂房内其他部位之间均应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙分隔,需要开设门、窗、洞口时,应设置甲级防火门、窗。
        3 一、二级耐火等级的单、多层造纸生产联合厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.5倍。一、二级耐火等级的湿式造纸联合厂房,当纸机烘缸罩内设置自动灭火系统,完成工段设置有效灭火设施保护时,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定。
        4 一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔,当每层工作人数不超过2人时,其层数不限。
        5 一、二级耐火等级卷烟生产联合厂房内的原料、备料及成组配方、制丝、储丝和卷接包、辅料周转、成品暂存、二氧化碳膨胀烟丝等生产用房应划分独立的防火分隔单元,当工艺条件许可时,应采用防火墙进行分隔。其中制丝、储丝和卷接包车间可划分为一个防火分区,且每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定,但制丝、储丝及卷接包车间之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板进行分隔。厂房内各水平和竖向防火分隔之间的开口应采取防止火灾蔓延的措施。
        6 厂房内的操作平台、检修平台,当使用人数少于10人时,平台的面积可不计入所在防火分区的建筑面积内。
        7 “—”表示不允许。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 袁先迪 2021-05-10
    多层丙类二级纺织厂房,防火分区面积应为4000+4000*0.5=6000,设自喷防火分区面积为6000*2=12000或4000*3=12000,理解对吗
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 张雷老师 2021-05-10

    学员您好:是 ;

     

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册