学员您好:上面的重要公共建筑是《汽车加油加气站设计与施工规范 GB50156-2012(2014年版)》给出的;不是建规的;
只有在建 规中才有一类高层二类高层的区分;因此要按建 规中的来确定;
医疗建筑在建规中是按高度确定;不是按床位;
根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》
根据《汽车加油加气站设计与施工规范 GB50156-2012(2014年版)》
B.0.1 重要公共建筑物,应包括下列内容:
1 地市级及以上的党政机关办公楼。
2 设计使用人数或座位数超过1500人(座)的体育馆、会堂、影剧院、娱乐场所、车站、证券交易所等人员密集的公共室内场所。
3 藏书量超过50万册的图书馆;地市级及以上的文物古迹、博物馆、展览馆、档案馆等建筑物。
4 省级及以上的银行等金融机构办公楼,省级及以上的广播电视建筑。
5 设计使用人数超过5000人的露天体育场、露天游泳场和其他露天公众聚会娱乐场所。
6 使用人数超过500人的中小学校及其他未成年人学校;使用人数超过200人的幼儿园、托儿所、残障人员康复设施;150张床位及以上的养老院、医院的门诊楼和住院楼。这些设施有围墙者,从围墙中心线算起;无围墙者,从最近的建筑物算起。
7 总建筑面积超过20000㎡的商店(商场)建筑,商业营业场所的建筑面积超过15000㎡的综合楼。
8 地铁出入口、隧道出入口。
学员您好:上面的重要公共建筑是《汽车加油加气站设计与施工规范 GB50156-2012(2014年版)》给出的;不是建规的;
只有在建 规中才有一类高层二类高层的区分;因此要按建 规中的来确定;
根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》
2.1.3 重要公共建筑
发生火灾可能造成重大人员伤亡、财产损失和严重社会影响的公共建筑。
条文解释:2.1.3 对于重要公共建筑,不同地区的情况不尽相同,难以定量规定。本条根据我国的国情和多年的火灾情况,从发生火灾可能产生的后果和影响作了定性规定。一般包括党政机关办公楼,人员密集的大型公共建筑或集会场所,较大规模的中小学校教学楼、宿舍楼,重要的通信、调度和指挥建筑,广播电视建筑,医院等以及城市集中供水设施、主要的电力设施等涉及城市或区域生命线的支持性建筑或工程。