2021年一级消防钻石无忧班 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(0评价)
价格: 8980.00
消防供水管道
季森发起了问答2021-04-24
1
回复
419
浏览
答案A和C麻烦解释一下

005141d4aac3813947.jpg

所有回复
  • 张雷老师 2021-04-24

    学员您好:

    根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》

    8.1.4 室外消防给水管网应符合下列规定:
        1 室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网; 
        2 管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于 DN100;
        3 消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个;  A不严谨;

    8.1.2 下列消防给水应采用环状给水管网:
        1 向两栋或两座及以上建筑供水时;
        2 向两种及以上水灭火系统供水时;
        3 采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时;
        4 向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水时。   C 不正确;

    还有-5条回复,点击查看