18米办公楼,外墙保温无空腔,才用b2装修材料,错了吗
所有回复
  • 张雷老师 2021-04-06

    学员您好:正确;

    根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》

    6.7.5 与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符合下列规定:

        2 除住宅建筑和设置人员密集场所的建筑外,其他建筑:
        1)建筑高度大于50m时,保温材料的燃烧性能应为A级;
        2)建筑高度大于24m,但不大于50m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级;
        3)建筑高度不大于24m时,保温材料的燃烧性能不应低于B2