窗槛墙和防火墙的区别
石婷发起了问答2021-04-02
1
回复
379
浏览
窗槛墙两侧上下的开口不小于1.2米,设自喷不小于0.8米,窗槛墙宽度为1米。水平开口不小于1米,小于1米,就设置0.6米宽的防火隔板。与防火墙两侧为不燃墙体时开口距离不小于2米,难燃可燃不小于4米,防火墙还需高出墙体0.4米。这两个概念很相似,考试的时候我怎么区分该使用哪一个啊?
所有回复
  • 张雷老师 2021-04-02

    学员您好:根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》

    6.2.5 除本规范另有规定外,建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐;当室内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.8m

     6.1.3 建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。

     

    还有-5条回复,点击查看